Электрика. Разводка по квартире

Тема в разделе "Ремонт, перепланировка и отделка квартиры", создана пользователем 2grossus, 14 май 2015.

  1. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Соседи, накидал для себя схему разводки...критика, советы приветствуются...
     

    Вложения:

  2. Dmitriy_D

    Dmitriy_D Старожил

    Александр,
    а что ты имеешь в виду под бойлером?
     
  3. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    накопительный нагреватель
     
  4. Dmitriy_D

    Dmitriy_D Старожил

    А зачем он тебе? У нас же гвс, вроде, не отключают для профилактики.
     
  5. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    совсем не будут отключать?
    Запроектировал на всякий случай...пока еще не решил - ставить или нет...но электрику протяну..
     
  6. Lapa

    Lapa Инициативная группа ПБ

    Бегло посмотрел на схему.
    Что бы я поменял и что у меня вызвало вопросы:
    1. Зачем 3 УЗО?
    2. Зачем на варочную панель 3х6 да еще и духовой шкаф отдельно? По току достаточно 3х4, 32А на оба прибора. Ну если очень хочется соблюсти рекомендации, можно 3х6.
    3. В чем тайный смысл именно 10А автомата на холодильник при кабеле 3х2,5? Я бы оставил 16.
    4. Почему сделан такой зоопарк из УЗО и дифуров?
    5. На бойлер я бы делал 3х4 на случай возможной установки проточного нагревателя. И туда же розетку для сантехшкафа. Лишний кабель, к.м.к.
    7. Странной сочетание розеток коридора и вентиляции. Я бы как-то увязывал это с сантехникой.
    8. 3х2,5 до автоматов освещения - это перемычки? Для перемычек, если они пойдут последовательно нужно использовать кабель сечением, соответствующим вводному автомату. Ну или гребенкой.
    9. Три группы на розетки кухни многовато, мне кажется, т.к. холодильник, стиралка и посудомойка на отдельных группах...
     
    2grossus нравится это.
  7. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    6мм2 не потянет варочную панель (>7 кВ) + духовой шкаф (3,6 кВ), а для варочной панели - ну с запасом, везде рекомендуют 6мм2...
    предполагается, что ничего более от этой розетки запитываться не будет, а для холодильника 10А за глаза
    Надо подумать, спасибо
    со стиралкой? нет...лучше отдельно
    ок...
    с запасом...ничего более
    предлагаете заменить на диф автоматы? мне кажется так будет чуть дешевле при сохранении безопасности и надежности...
     
  8. S.V.B.

    S.V.B. Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Александр, под кондиционеры не закладываешь провода? Вентляторы - это же не кондиционеры, правильно понял?
    На ванну заземление будешь делать?
     
  9. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Под кондиционеры не закладываю...У меня сейчас работает 2 кондиционера от общей проводки и нормально...
    Заземление ванны от застройщика...только ванну поменяю :)
     
  10. S.V.B.

    S.V.B. Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Во как:) респект!!!
     
  11. Yana

    Yana Новый

    А предусмотрена ли СУП - система уравнивания потенциалов? Представляет собой КУП - коробку уравнивания потенциалов, расположенную в области санузла (сантехшкаф) - на которую приходит кабель ПВ-1 1х6 мм2 с шины PE квартирного щита и отходящие медножильные линии (см. вложение). Сводится на КУП заземление ванны, металлических труб стояка и защитных проводников розеточной сети санузла. Если на ваш холодильник 10 А "за глаза", то можно подвести кабель и 3х1,5, так как по длительно-допустимому току он проходит. На варочную панель мощностью 7 кВт лучше оставить кабель 3х6 мм2 с автоматом 32А. На бойлер действительно лучше использовать кабель 3х4 мм2, а защищать кабель автоматом 20А.
     

    Вложения:

    S.V.B., 2grossus, Bagira и 2 другим нравится это.
  12. berkut

    berkut Модератор Инициативная группа

    если это реально написала женщина (судя по нику), то я горд за нашу страну.
     
    Yana, S.V.B., Dmitriy_D и 4 другим нравится это.
  13. Bagira

    Bagira Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Присоединяюсь )))
     
    Yana нравится это.
  14. 2grossus

    2grossus Инициативная группа ПБ Инициативная группа

    Спасибо за отзыв!
    Сегодня загляну в квартиру посмотреть точнее..насколько я помню (речь про панельки) там было заземление ванны, то есть, вероятно, строители смонтировали СУП...
     
  15. Dmitriy_D

    Dmitriy_D Старожил

    Судя по всему, речь идет про это.
    [​IMG]
    Только в наших домах ее сделали не как герметичную распаячную коробку, по примеру тыц тыц тыц а как обычную профанацию.
     
    S.V.B. нравится это.
  16. Yana

    Yana Новый

    Да, действительно похоже, что это оно. Единственное, не очень ясно по фото, какое сечение желто-зеленого кабеля заземления. Обычно это ПВ-1 1х6 мм2. Здесь кажется поменьше диаметр кабеля. И еще все-таки должна присутствовать коробка КУП с медной шиной (что в примерах Dmitriy_D). Возможно она в другом месте, на рассматриваемом фото ее не вижу.
     
  17. berkut

    berkut Модератор Инициативная группа

    не более 2,5.
     
  18. Yana

    Yana Новый

    Ну мы бы поменяли в таком случае так, как рекомендует ПУЭ.
     
  19. berkut

    berkut Модератор Инициативная группа

    смысла нет. там из стены такой же провод торчит.
     
  20. Dmitriy_D

    Dmitriy_D Старожил

    Сфоткал крупным планом, на котором можно разглядеть и медную шину
    [​IMG]
    Может кому-то пригодится...
     